一、鋁合金門窗制作檢驗標準
1、外觀檢驗:宜昌鋁藝門窗表面光潔,顏色均勻,連接平整,無明顯傷痕、碰撞等缺陷。 2、尺寸檢驗:嚴格控制在國家標準允許的偏差范圍之內。
1對角線長度差:≤2000mm的,誤差值≤2.5mm;>2000mm的,誤差值≤3.5mm。
2平開同樘門窗相鄰的橫端高度差≤0.3mm。
3平開門窗窗扇與框搭接寬度差±1mm。
4推拉門窗窗扇與框或相鄰扇立邊平行度≤2mm。
5裝配間隙≤0.2mm。 ○6五金件檢驗:位置正確,數量齊全,安裝牢固。
二、安裝質量管理
1、門窗安裝前,門窗廠家應分別對所屬的施工人員進行門窗安裝及相關工序技術質量交底,界定相關工序的職責,明確相關工序的技術要求,提出各工種的協調計劃和操作要點。
2、門窗安裝應樣板先行。先安裝樣板間,再由監理和質檢員對安裝的樣板檢查評定,達到合格標準后,由安裝技術負責人確定安裝的主要工藝參數,下達工藝卡,對操作者進行技術交底,然后再進行全面安裝。
3、監理單位、主包單位和門窗安裝單位,應在門窗收口保溫安裝后,進行隱蔽檢查驗收。其主要內容有:門窗位置、垂直度固定形式和方法、周邊保溫構造等。隱蔽檢查合格驗收后,進行裝飾抹灰,抹灰過程中,施工管理人員要求及時對邊框內外側預留膠槽、排水孔、氣壓平衡孔定位留置及窗臺板與窗框的安裝節點等進行監控檢查,并及時糾正。安裝玻璃前應首先對中空玻璃檢查驗收,合格后再安裝。安裝時要注重承重玻璃墊塊和調整玻璃墊塊的位置,豎向玻璃墊塊應與框體粘合。壓條安裝時要注意不讓密封條卷邊且接口要嚴密。
三、門窗安裝和保護的控制
1、施工前的準備工作
1門窗的洞口應采用預留洞口法安裝,不得采用邊安裝邊砌洞口的做法,對多孔磚和砌塊磚的墻體必須預埋好混凝土預制塊。
2門窗及玻璃安裝應在墻體濕作業完工且硬化的前提下進行,當需要在濕作業前進行施工時,應采取防護措施。
3對于同一類型的門窗及其相鄰的上下、左右,洞口應保持通線,洞口應橫平豎直,洞的允許偏差應在規范允許范圍內。
4門窗洞口尺寸驗收合格后,并辦好工種交接手續后方可進行安裝。
5門窗及其部件、配件等,在運輸保管和施工過程中,應采取防止其損壞或變形的措施
6安裝用的主要機具和工具應完備,材料應齊全,量具應定期檢驗,當達不到要求時應及時更換。
7門窗安裝前,應按設計圖紙的要求檢查門窗的數量、品種、規格、開啟方向、外形等,門窗的五金件、密封條、緊固件等應齊全,不合格者應予以更換。
8門窗安裝前應先進行樣板房門窗成品安裝。由甲方組織供貨商對乙方進行門窗安裝示范及技術指導培訓。安裝完成后由乙方、供貨商、監理、甲方共同對樣板房門窗進行外墻噴淋試驗,噴淋時間不少于30分鐘,依次檢驗門窗及門窗洞口滲漏情況,驗收合格甲方才允許供貨商開始批量供貨。
2、安裝質量控制要點:
1安裝前應對門窗洞口的形狀和位置精度進行放樣校核,檢查預埋砼的數量和位置是否符合設計要求,高層窗是否按規定接入防雷帶,對于不合格的部分應督促建設單位整改。
2除朝墻面外,窗框的其它表面均用粘膠帶或塑料帶保護。朝墻面不得有粘膠帶或塑料帶的存在,以免造成結合部縫隙滲水。
3門窗上墻后用木楔塊調整定位,再用射釘固定,不得用鐵釘、木楔固定。嵌縫前應請監理單位作好隱蔽工程驗收記錄后,并對門窗的垂直、水平、對角線進行校核,嵌縫后木楔塊不得遺留在縫內。
4窗框與墻體間打防水膠必須在墻體干燥后進行。若墻體未干燥、灰塵未清除干凈墻體釋放出的水蒸氣及會使密封失效。
5框洞口內側與窗框之間縫隙的處理應符合下列要求:
a.應在門窗洞口干凈干燥后施打發泡劑,發泡劑應連續施打、一次成型、充填飽滿,溢出門窗框外的發泡劑應在固化前塞入縫隙內,防止發泡劑外膜破損。填塞后,撤掉臨時固定用木楔或墊塊,其空隙也應采用閉孔彈性材料填塞;
b.門窗洞口內外側與窗框之間應采用水泥沙漿或麻刀白灰漿填實扶平;靠近鉸鏈一側,灰漿壓住門窗框的厚度不應影響扇的開啟。待水泥砂漿硬化后,其外側應采用嵌縫膏進行密封處理;
c.外門窗框外側應留5mm寬、5mm深的打膠槽口;當外側抹灰時,應采用厚度為5mm片材將抹灰層與窗框臨時隔開,抹灰面應略超過窗框,其厚度應不影響扇的開啟。待外抹灰層硬化后,應撤去片材,并將嵌縫膏擠入抹灰層與窗框縫隙內。
d.基層應干凈干燥后施打密封膠,且應采用中性硅酮密封膠。嚴禁在涂料面層上打密封膠;
e.注嵌縫膏時應均勻不間斷,并不可超出邊框。
6濕作業完成后,安裝玻璃和窗扇前,清除保護的粘膠帶或塑料帶以及窗框部門的污物。
7玻璃和窗扇安裝后,應檢查配件是否漏裝、安裝是否牢固、窗扇啟閉靈活,驗收前外開平開窗應關閉,防止疾風暴雨造成窗扇的損壞。
8驗收前應對斷橋鋁門窗進行清潔和自檢,不得使用對鋁型材、玻璃及五金配件有腐蝕性的清潔劑;對自檢出來的問題應及時整改。
四、成品保護:
1門窗及拼條裝飾面應加保護膜,待建筑施工竣工后揭去。
2裝運門窗的運輸工具,應有防雨措施。運輸門窗應豎立排放,固定牢靠,防止顛震損壞。樘與樘之間應用材料隔開,五金配件也應相互錯開,以免相互磨損及壓五金件。
3裝外出門窗應輕拿、輕放,不得撬、甩摔。應保證產品不變形、不損壞、表面完好。
4門窗應放置在通風、干燥、清潔、平整的地方,且應避免日曬雨淋,不得與腐蝕性物質接觸。門窗不應直接接觸地面,底部墊高不應小于5cm。門窗均應立放,立放角度≥70℃,并應采取防傾倒措施。
5貯存門窗的環境溫度應低于50℃。當環境溫度為0℃的環境中存放門窗時,安裝前應在室溫下放置24h。
五、門窗淋水試驗:
門窗扇安裝完畢后,應對全部宜昌鋁藝門窗進行滲漏水檢驗,檢驗方法為下述的一種:
1門窗扇安裝完畢、竣工驗收前經歷暴雨。
2水壓2kg,每樘宜昌鋁藝門窗全面噴水5分鐘。
3屋頂女兒墻處設置穿孔水管,淋水24小時。